武汉华敏直插式氧化锆分析仪,也叫氧化锆氧气含量分析仪,主要用于在线测量燃烧过程中烟气的含氧浓度。氧化锆分析仪主要分为直插式和抽气式两大类型,其中标准直插式更为常见,适用于温度在0 - 700℃范围内的烟气测量场景。

氧化锆探头的安装与使用必须严格遵循相关要求和步骤,以下是具体的安装及使用说明:

一、安装位置选择
烟气温度考量:安装点的烟气温度需处于制造厂规定的温度区间内,一般建议在350℃ - 500℃之间。温度过高会缩短探头的使用寿命,温度过低则可能引发低温腐蚀问题。
烟气流动状况:应挑选烟气流通顺畅、流速平稳且无旋涡、烟气密度正常的区域进行安装。要避开炉内侧、死角、涡流以及缩口处,因为在这些位置安装,探头会出现响应迟缓或氧量波动较大的情况。
操作与维护便利性:安装点需设有操作平台,方便进行探头的安装、校准以及维护操作。

二、安装方式
法兰安装:直插式氧化锆探头通常采用法兰安装方式,通过螺栓将密封垫固定在烟道法兰和探头法兰之间的间隙处。
倾斜插入安装:推荐采用倾斜插入的方式安装探头,这样既能防止凝结水积聚,又能提高检测的准确性。
旁路烟道安装:若在旁路烟道安装,其水平部分应具备适当的坡度,以便凝结水能够流回烟道。旁路烟道的内径不应小于100mm,插入部分的材质要根据烟气温度进行选择。

三、安装注意事项
确保密封性:法兰连接处必须垫好密封垫,严禁出现泄漏现象,否则会影响测量精度。
防止撞击:安装氧量检测器时,应将其轻轻插入烟道,避免发生撞击。
做好保温处理:安装完成后,需对探头进行保温处理,以此提高设备的稳定性和可靠性。